可以使用的MPI连接总数是指什么?

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-300/400

1.书上说:每个CPU可以使用的MPI连接总数与CPU的型号有关(6-64个),这里说的"可以使用的MPI连接总数"是指什么?是指MPI网络上的节点数吗(最大好象是32个)?
2.中继器除了延长通信距离以外,可不可以增加网络节点数?
3.如何将笔记本连接到PROFIBUS网络的远程I/O从站上,从站使用ET200B,总线插头上有PG口
谢谢了

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、这里所说的MPI连接总数是指建立通讯的连接数不是指的节点数。
    2、中继器除了延长通讯距离外,还可以扩展网段,也就可以扩展网络节点数,对于MPI来说一个网络上最多有126个节点。
    3、若用CP5512的话,你可以直接连接Profibus编程电缆ET200B的上。若用PC adapter那么必须给ET200B的接口供24V的电源,才可以编程。原因是Cp5512在接口上提供24V的电源而PC adapter不提供,对与ET200B是受电后才能激活网络编程功能,而对于主站如CPU的接口本身就提供所以不需要供24V电。