关于扩展接口模板IM365组态问题

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

只有一块PS307/5A的电源。请问IM365在机架0上可以由U型总线拉供电,那在机架1上的该怎样供电呢?有两个安装导轨390-1AF30-0AA0
机架0:
PS307/5A
CPU:315-2AG10-0AA0
IM365
8块DI模块:331-1FH00-0AA0
机架1
IM365
一块DO模块:322-1HH01-0AA0
一块DO模块:322-1HF01-0AA0
这样的组态有问题吗?5A的电源够用吗?能带的起来吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    如果不考虑外部信号的电源供电,PS307/5A只需给CPU提供电源,其他模块的5V背板总线电源都是由CPU来提供的,包括IM365模板,但要注意CPU能提供电流的大小,CPU315能提供1.2A 5V背板总线电流,但如果有IM365模板又有些区别,CPU能提供1.2A电流不变,但每个机架的电流不能超过0.8A,两个机架总和不能超过CPU提供的1.2A。总体来讲你的5A电源应该够用的,8块DI模块:331-1FH00-0AA0(应该是321-1FH00-0AA0吧),每块耗电最大29mA,29mA*8=232mA,IM365耗电最大100mA,机架0总耗电332mA <800mA。机架1 模块322-1HH01-0AA0 耗电100mA,模块:322-1HF01-0AA0 耗电40mA,总耗电140mA<800mA,所以没问题。但要用PS307给信号供电就要考虑信号的耗电了,建议配另外的电源。

  • plc电工爱好者

    机架1上的电源是通过IM365来供电的。另外,硬件上也没有接线端子。
    对于总线电源来讲,PS307/5A是肯定够用的。

    一般来讲,机架上的开关量和模拟量等模板是需要另外找一块电源来供电的。