cpu315-2dp作为dp从站程序如何编写?

西门子plc 发布于 6个月前 分类:S7-300/400

我是要用cpu315-2dp通过DP方式与DCS系统进行通讯.硬件组态已经完成,程序不太会写,是否还需要功能块进行传输?还是只把要传的数据直接写到I/O区里就行了?还请高手指教!
我看过网上的技术支持文档,只写了硬件组态方法,没有写程序如何编.

GSD文件我已经导入了。我问的是在CPU315一端程序如何编写!是否要用SFC14 SFC15,还是其它的功能块?还是只把要传的数据直接写到I/O区里就行了?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    一般的操作办法是:
    找到CPU315的GSD文件,把CPU315集成在DCS的软件内,在DCS内组态,设定通讯数据区。

    针对不同的DCS系统,操作办法会有一些区别

  • plc学习
    plc学习

    CPU315-2DP作为DP从站,可以肯定的是你已经根据技术文档可以进行组态了。
    编程时,
    1,当设置数据的Consistency为Unit时,可以使用直接I/O映射的方式进行读写。
    2,当设置Consistency为All时,需要使用SFC14和SFC15来读写,目的在于保证发送数据的一致性。
    CPU315的编程,只需要使用普通的读写I/O就可以。也可以使用Block Mov指令。很随意。