CPU 315-2DP的第二个口DP口,可否做为编程口?

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-300/400

CPU 315-2DP 的第二个口DP口,可否做为编程口,第一个口已被与TP270通讯占据,我想用第二个口通过笔记本进行监控,但是无法联机,通讯不上。另外,用MPI方式连接触摸屏只能用第一个口吗,因为我两个口都用上了,第一个口连触摸屏,第二个口通过DP电缆连接装了CP5611的上位机。调转了一下连接,触摸屏就无法通讯了。请问这两个口都有明确的使用要求吗?

5个回复

  • plc学习
    plc学习

    你要明白这两个口的区别:第一个口是MPI/DP口,既可做MPI通讯又能做DP通讯,第二个口是DP口,只能做DP通讯。
    那么你的问题,连触摸屏用MPI方式,只能接在第一个口上,第二个口要连接上位机,可以用第二个口走DP方式,但要注意Set PG/PC interface选择CP5611(DP),如果这样连不上的话,那么可以先用第一个口连上位,用CP5611(MPI)方式对CPU下载一次硬件组态,再用现在这种方式连接,改为DP方式,就能连通了。

  • plc学习
    plc学习

    大家需要注意315-2DP的第一个485 口是MPI口,而不是MPI/DP口。只能走MPI协议。第二个口是DP口,在通过MPI口下载程序初始化后(分配DP地址及网络)就可以通过此口进行编程通讯啦。

  • plc电工爱好者

    CPU 315-2DP 的第二个口DP口可以做为编程口,但是首先你要在STEP7中配置硬件是将这个DP口激活(设成DP从站),再通过MPI口将配置下载下去,就可以通过第二个口进行下载,监控或连接触摸屏了,用第二个DP口与触摸屏连接时,触摸屏的接口应设置成DP通讯方式。

  • plc电工爱好者

    1,首先第一个MPI口在连接TP270的同时是可以与编程器连接,进行相关编程调试工作的。
    2,你连不上第二个口,是因为DP口默认是没有定义的,你要启用第二口需要先在硬件组态里激活并下载组态。

  • plc电工爱好者

    协议不对,第二个口是DP口,应该不支持MPI协议,所以你用触摸屏时就不能设置成MPI方式,否则就通信不上,CPU315的第二个口DP口也可作为编程口,你用CP5611将上位机与CPU连接起来,同时在PC/PG设置里选CP5611(PROFIBUS),就可以对315编程了,应该是这样,你试试