S7-300之间用Profibus-DP通讯时硬件怎么组态?

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

S7-300之间用Profibus-DP通讯时硬件怎么组态,数据如何传送,需要怎么样编程.

2个回复

  • plc电工爱好者

    1、PROFIBUS DP组态时确定好主站和DP从站,一般情况下使用智能从站的话先组态智能从站,选择新建网络并将智能从站设为SLAVE 模式。接下来组态主站,网络参数与从站相对应。
    2、若从站是非只能从站的话,一般直接组态主站,设为MASTER,并设置网络参数,然后在组态DP选项中选择需要的SLAVE即可;
    3、对于通讯编程,字节少于3时一般直接用MOVE指令即可,字节多余3个时一般调用SFC14,15;FC5、FC6等根据通讯方式选用即可。

  • plc学习
    plc学习

    根据您的实际应用分为多种不同的情况
    如是使用S7-300CPU的集成DP口还是CP342-5
    两个PLC系统是在同一项目中组态还是在不同项目中组态

    例如用CP342-5通信,编程时需要调用FC1 及FC2 进行CP及CPU间的数据交换
    例如PLC是在不同的项目中进行组态,则需要通过安装S7-300或CP342-5的GSD文件进行配置。