为什么S7-300没有系统带的常开或常闭的触点指令

西门子plc 发布于 1星期前 分类:S7-300/400

为什么S7-300没有系统带的常开或常闭的触点指令,而S7-200就有

2个回复

  • plc电工爱好者

    你可以用这样的方法得到常闭点:
    M255.0                          M255.1
    ------------------| |-------+--------------------(   )
    M255.0    |
    ------------------|/|-------+
    即一个地址或它自己的非,得到的结果一定是常闭点。它的非则是常开点。这句话可以放在OB1或OB100中,使所有的程序都可以用这个点。

  • plc学习
    plc学习

    你说的没错!S7-300没有系统带的常开或常闭的触点指令.
    因为S7-300\S7-200设计思路和指令系统完全不一样的.