Profibus通讯接口协议应包括哪些内容?

西门子plc 发布于 6个月前 分类:S7-300/400

小弟最近在应用S7-300(315-2DP)进行项目设计,本人负责的PLC将作为Profibus从站与主站进行DP主从通讯。现在需要给协作单位提供通讯接口协议。
小弟没有这方面的经验,请问通讯协议应具体包括哪些内容?除了Step7中的组态设置从站地址,输入、输出地址,数据长度,各位的含义,传输速率等内容外还应包括什么?请大侠们指教,谢谢

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、你做的是在不同的项目下,实现DP的主从通讯,而且你的站为从站,对方的站为主站,所以你先按你以往的方法把你的站的硬件配置及程序编号,然后在配置从站接口。
     贰
     2、配置从站接口步骤如下:
        在硬件配置中选中你的DP接口双击打开DP接口属性,在属性对话框中选择“operating mode”中的DP slave 并下面把方框勾选。
        然后在属性对话框中选择“Configuration”,点击“new”按钮新建一行通信接口区,定义从站的输入输出接口区,此区对应着主站的输出输入接口区。编译下载程序即可
     3、你只需告诉对方你的DP站的地址,通信波特率,以及你的接口区是什么。
     4、对方拿到你的这写参数后,就可以从网上先下载一个S7-300plc的GSD文件并添加到step7中,然后把拖一个300站到他的主站下,这个300站的参数与你给他的参数设置一样即可。

  • plc学习
    plc学习

    1。PROFIBUS协议标准有英文版的,大约900多页,主要介绍profibus通讯的物理介质,485通讯信号,通讯速率,数据格式,停止位,数据位和起始位,奇偶校验等内容。
    2。我的意见是有多于的时间的话,可以参考参考,但是感觉对日常的组太和编程来时帮助不大。
    毕竟我们对PLC只限于使用阶段。

  • plc学习
    plc学习

    Profibus通讯是一种标准的通讯方式,你只需告诉对方你的CPU型号、DP地址、DP Configuration中各个通讯的输入输出地址和长度,双方设置正确通讯即可建立。通讯中各个地址的含义与通讯的建立无关。但为对方编程方便你可以在你的说明文件中说明。
    如果对方也是西门子CPU,它的设置非常方便。如果对方是其他支持Profibus的CPU,则他在设置时需要CPU315-2DP的GSD文件,安装后即可设置。如果他的CPU不支持Profibus通讯,则需要安装从其通讯协议转为Profibus通讯的硬件。