s7-300作profibus从站的通讯问题
分类:S7-300/400
小弟现在要通过PC上安装的Profibus通讯卡与PLC实现Profibus主从通讯
主站通讯卡为Hilscher公司的CIF50-PB,从站为315-2DP
现在用通讯卡的组态程序SynCon中,无法进行组态,下载了西门子的GSD大全后,导入SynCon中,仍找不到对应315-2DP对应的文件
问题:1,cpu的GSD文件是否与其他分布式I/O不同?在该通讯卡的组态软件中如何选择对应从站进行组态?
2,能否将CIF50-PB的GSD文件导入Step7进行通讯组态?具体如何操作?
问题有点急,小弟初来乍到,各位大侠还请不吝赐教!
2个回复
-
plc电工爱好者
1. CPU的GSD文件的导入和配置与其他分布式I/O接口模块基本是一样的;
2. Hilscher公司的软件没有用过,一般的方法就是在硬件清单中找到你到如的CPU从站,建立它与通讯卡的DP链接,再定义输入输出字节就可以了!
3.你现在是用Hilscher公司的CIF50-PB作主站,所以不能在STEP7当中配置它的GSD文件进行通讯,GSD文件只供模块作为DP从站,配置与主站通讯字节时,在主站的配置软件中使用。2年前 我来评论 -
plc学习
能将CIF50-PB的GSD文件导入Step7进行通讯组态:
在STEP7的HW硬件组太界面选择OPTIONS---INSTALL NEW GSD...,然后安装CIF50-PB的GSD,组太目录会出现CIF50-PB2年前 我来评论