请教6ES7322-1HF10-0AA0怎么接线?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

目前有一个项目要用到6ES7322-1HF10-0AA0控制接触器的线圈,我首次用这类模板,看了接线图,有些不明白,请西门子高手指点。

我的控制是控制28个接触器,接触器的线圈为AC220,线圈两侧为A1,A2。我的理解是,将接触器的线圈A1侧接3、9、12、18、23、29、32、38端管脚,然后我的交流220的火线L,接到4上,然后短封5-7,8-13,14-16、17-24、25-27、28-33、34-36这样把火线从模块端子送入模块,然后,把所有的A2侧用N短封。我不知道这样理解对不对,请高手指点。

另外还有1接L+,20接M,是否21也L+,40也接M ?? 谢谢了

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、你接线是正确的:
    将接触器的线圈A1侧接3、9、12、18、23、29、32、38端管脚,然后你的交流220的火线L,接到4上,然后短封5-7,8-13,14-16、17-24、25-27、28-33、34-36这样把火线从模块端子送入模块,然后,把所有的A2侧用N短封.

    2、1接L+,20接M,21、40就不用接了。