激活和去活一个从站时,有哪些方法?只能用SFC12吗?

西门子plc 发布于 10个月前 分类:S7-300/400

我的机器是:四台CPU 315-2DP的DP通信,,网络是DP智能从站.

数据传送能搞定。我的意思是:
我在主站,或从站要人为的去掉一个从站(对主站来说),我在本地单台机器来说,只是一个从站,不希望主站来参与控制。
我看到有人说用:FB125,不知有什么区别?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    如果你的主站和从站之间通过过程映像区传递数据的话,需要调用SFC12取消或激活从站.
    如果主从之间通过SFC14/15来传递数据的话,可以从程序中控制SFC14/15的调用来激活和去活一个从站的通讯.

    10个月前 0条评论 我来评论