请教CP 342-5故障排除方法

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

CP 342-5系统故障报警灯SF报故障,同时CP 342-5模块停止灯亮。试将PLC组态重新下载,报警消失,但是断电后再上电CP 342-5系统故障报警灯SF报故障,同时CP 342-5模块停止灯亮,请指导如何查找故障原因。谢谢!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    CP 342-5内的超级电容失效或其他原因导致CP无法保存配置数据.
    尽量避免停电次数、每次重新上电后需要下CP的数据;嫌麻烦的话将CP342-5返修吧。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你的PLC的型号是什么?是不是老的型号?带电池的那种?
    是不是因为电池没有电了,导致你的组态无法保存,所以才会不能识别CP342-5,最终导致你所说的故障。