S7-300CPU作为主站而ET200SCPU作为从站的硬件是如何配置的通过PROFIBUS
分类:S7-300/400
我有一块S7-300的CPU模块型号是6ES7-6CG03-0AB0和一块ET200S模块型号是6ES7 151-7AA13-0AB0 我想问的问题是S7-300CPU作为主站而ET200SCPU作为从站的硬件是如何配置的通过PROFIBUS 谢谢
2个回复
-
plc学习
1、组态ET200S类似智能从站的组态,在HW中不需要选择机架,直接将6ES7 151-7AA13-0AB0 拖到组态窗口、再根据实际情况组态ET200S的其他模块,编译保存。
2、另建一站,HW中组态314CPU:双击DP栏,属性页的模式选主站,新建PROFIBUS网络并设置网络属性;在PROFIBUS-DP下选择CONFIGEDE STATION,选ET200S/CPU,将其拖到PROFIBUS网络上即可。然后双击ET200S组态主从通讯地址。
3、编译无误、保存下载即可。2年前 我来评论 -
plc电工爱好者
ET200S是分布式I/O中唯一的一个特例,因为要实现你所说的通讯,与以往的分布式I/O组态方式不同。
做法很类似于两个CPU之间做通讯,你可以把IM151-7当作一个带有DP端口的CPU来处理,就完全可以了。