西门子PLC网络怎么接地?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

熟悉西门子的同仁们,我有一个问题不明白,想请教,

我现有一个工程,网络结构是S7-400主站+ET200远程站的结构,目前要做工程实施了。

我有个想法不知道对不对,我想,是否将所有的西门子底板用绝缘物体架起来(比如自己车的塑料支撑物),因为我觉得此系统统一接一个计算机“地”比较好。

而我在现场看到很多供应商做的系统,都是直接将底板做到安装板上,而安装板又通过柜体外壳与柜体内“接地铜排”相连,而“接地铜排”上,接线比较乱,有模拟屏蔽线的屏蔽网,有供电线路的N线,有直流24V的负端,总之,我觉得将这些信号与底板接地分开是能够给PLC系统创造个比较好的环境,不知道我的看法对吗,请西门子高手斧正。
谢谢

1)请教,这样会出现什么样的大问题?

2)对于,我将底板悬空的做法,我不知道是否是对的方法?

3)我想在50米外,做一个1平方米的接地铜板。

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    1)N和PE共用一个铜排,并不是现在所推荐的3相4线制方式。如果使用3相4线制方式,可能由于3相不平衡造成在PE上有电流,可能会产生电压降导致一些事故发生,例如烧坏设备等。不过铜排要粗大,这样就不会产生类似的情况。现在一般推荐3相5线制的电源出线方式。这样N和PE分开。
    2)地板悬空的方式可以,不过需要共同的0电位参考点。但是不推荐。PE的所用在于保护周围的环境和人身的安全。而且在实际的操作中,很难把现场的PE和PLC系统的PE分开。可以设置多个PE铜排,比如说用来区分强弱电的接地。
    3)这方面,我没有经验,不过接大地一定要做的好。否则,干扰会造成PLC工作不正常等等结果。可以参考一些书籍做好接地工作。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、可以将电路按照强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。
    2、对于你的系统,你可以为你的PLC系统专做一个地,不要和其它类型的混接。
    补充回答:
    你问的你将底板悬空的做法,不知道是否是对的方法?这个我觉的你分不分,无关紧要,而是你的接地系统做好了才行。