ET200S能带多少模块?
分类:S7-300/400
项目用ET200S远程控制,CPU模块是6ES7 151-1AA02-0AB0,电源是6ES7 138-4CA00-0AA0,需要拖动好多模块:6ES7 131-4BD00-0AA0;6ES7 132-4BD00-0AA0;6ES7 134-4GB51-0AB0;6ES7 135-4FB00-0AB0;6ES7 134-4JB50-0AB0;听说有电源模块个数有容量计算的,请教怎么计算?
2个回复
-
plc学习
ET200 configuration tool是最简便的配置工具。
如果从参数上面来说。ET200S可连接的模块个数首先与接口模板的型号有关(基本,标准,高性能);限制条件包含模块个数,背板总线长度,参数字节长度和输入输出地址字节长度。
模板个数:BASIC: 12 modules;STANDARD & HIGH FEATURE: 63 modules
背板总线长度:2m
参数字节长度:不能超过244字节。每一个模块占用的参数字节长度都可在样本中查到(接口模板也有参数字节长度),查看parameter length参数。此项参数仅对DP接口模板适用。
输入输出地址字节长度:BASIC :88 input bytes/88
output bytes;STANDARD :128 input bytes or 128 output bytes有些模板是244 input bytes or 244 output bytes,具体可查看样本;HIGH FEATURE:244 input bytes or 244 output bytes;IM151-3 PN: 256 input bytes and 256
output bytes。1年前 我来评论 -