PLC模拟量输入模块通道的压力变送器接线?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我将模拟量输入模块的跳线跳到4线制电流位置,把给该模块供电的24V+接到压力变送器的正端,把压力变送器的负端接模块通道的正端,把24V-接到模块通道的负端,为什么在拆卸压力变送器时不小心将变送器2端短路总烧PLC模块通道呢,还有别的好办法可以避免烧通道吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    你原来的接法是给模块4~20mA电流信号,如果你短路变送器实际就是给模块通道加了24VDC电压,接收4~20mA电流的你让他接收24V电压,不烧才怪呢!,最好就是拆卸变送器前,将电源断开。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你当前的组态和接线方式并没错,这种应用是在模板通道只支持4线制而变送器信号为2线制时,需要串接 24VDC 电源。问题是不应该用模板的24VDC供电电源来作为变送器信号电源,这样如变送器测短路会有大电流串入模板通道而烧毁通道。应最好使用另外的电源并在电源+端后加限流电阻在连入通道+端。阻值大概为250欧姆。