西门子PLC硬件组态上载的问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

硬件:
314-2dp,profibus-dp总线挂2台440,2台6ra70,2台施耐德伺服
软件:
step7 V5.4,今天更新的固件和GSD文件,包括伺服

上载时提示组台错误,机架上的订货号可见,dp网看不到任何东西。问题可能出在哪里?

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    选择整个站上载到PC看看,如果再打不开,可能是软件版本与设计时的版本差异导致的.
    一般5.4可以兼容先前的版本.
    拿掉314上的PROFIBUS插头,然后上载主站看看?GSD文件只能影响施耐德伺服;西门子的产品应该没问题的.