西门子PLC通信问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我公司是西门子300主站与从站通信.BUS 通信但在从站是BF灯亮,主站是SF.BF指示灯都亮.各位老师给指导一下,都会是什么原因会是这种现象呢/

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    用的PROFIBUS通讯吧?
    BF 灯良,说明总线故障:BF 灯为BUS  FAULT
    SF灯:系统错误SYSTEM  FAULT
    解决措施:
    1、检查PROFIBUS通讯线、连接插头和中端电阻是否正常。
    2、可以利用BT 200做硬件测试。
    3、主站中用PLC-HARDWARE DIAGNOSTICS -MODULE INFORMATION 测试硬件故障。
    4、如果主站调用OB86,可以利用OB86的故障信息判断故障
    5、用FC125诊断故障原因

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    最简单的办法就是看Diagnostics buffer,如果对故障号event id不太明白的话,点击Help on Event。
    你说的这种情况最常见的原因就是DP连接头 上的终端电阻的On/Off没有放在正确的位置上,注意检查一下。另外还要检查step 7中相应的硬件组态是否正确。