怎么选择PLC模拟量模块?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

请教大家一个问题:同是4~20mA的标准电流信号选择S7-331模块时,有的是25Ω,有的是250Ω。这个电阻的意义是什么?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    电阻是你选择的吗?首先电阻是使用的不用的通道上的应该选择3k欧姆以上的电阻。其次如果使用在在用的通道上,那么就是你的组态选择的是接受的电压信号,外部跨界电阻后,在外不是电流信号,模块采集的就是电压信号(模块通道和电阻相当于并联关系)。选25欧姆和250欧姆的电阻实际为了让模块采集到的电压信号不同,这是由外部电流信号决定。也就是你的外部电流不是标准信号,250欧姆电阻接的时标准的电流,这样能产生1~5VDC,25欧姆电阻接的回路电流是250欧姆电阻接的回路电流的10倍这样产生的电压信号也是1~5VDC,你可以使用万用表测试一下电流看看两种电阻所接的回路电流是多少。注意测试25欧电阻回路时要选择大量程,小心烧了你的万用表。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    SM331-7NF00只有电压测量端由A/D转换器,当使用电流测量时,实际是将4-20mA电流乘以250欧姆的电阻,得到1-5V电压,在电压端测量,所以要使用电流测量时要将前连接器左面的端子和右面对应的端子短接,即2 和22,3和23短接为第一通道,其他通道以此类推。还要注意如果你测量的电流为2线制无源信号,你需要将24V川接到回路里面,即24V正端(+)接仪表的正端,仪表的负端接2端子,3端子接24V负(-),然后将2 和22,3和23短接即可。