请问如何用PID曲线记录来调节FB41时?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

各位大侠你们好!
请问如何用PID曲线记录来调节FB41时?请问那位大侠有FB41应用方面的例子,能否给我一个

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    pid曲线调节,首先要让曲线不能震荡。此时:p应该给一个小点的值,i应该给一个比较大的值,d为0。如果此时不震荡,减小I的值,直到开始出现震荡,这时把I值增大和原来的I值差值的一半,然后增大P值,直到出现一个比较稳定的曲线,如果存在滞后,需要适当增加D值。这只是经验,实际的参数和现场的工况有很大的关系!你可以将你的PID参数和当时的控制曲线发给我,我帮你看看!

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.我给你发了个例子,共同学习.
     2.需要在连好CPU或模拟运行时、CPU正确运行PID程序后,选择SIMATIC--STEP7--PIC  CONTROL;选择好运行的PID  DB数据块,然后选ONLINE后在DEBUG菜单下选CURVE RECORDER