各位高手你们好!
小弟在用S7 300中的FB41有一个问题,请各位高手给以指点,我在用FB41时,"SP_INT"和"PV_IN"的取值范围是<-100.0至 +100.0 (%)或物理值 >,A:
是不是对它的输入值都要进行转换为%数,B:物理值是什么意思.例如,我做酸缄中和反应,利用PH仪做反馈MD10,我需要的值是PH=7,那么我在SP_INT直接输入7.0吗?在PV_IN直接输入MD10吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    1."SP_INT"和"PV_IN"取值必须相同。
    2.物理值就是你要控制物理量的值。就像PH=7.0,7.0就是物理值。
    3.要转换成0~100%要根据你的传感器的测试范围来定。如:你的PH传感器的测试范围是0~10,则设定PH=7对应就是70%了!

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    我刚开始用时也发生很多问题,即使输入参数正确也没输出,手动好用,后来设全参数一看才知道一直下限报警,所以只有调整设定值和过程值的范围,才OK了.