西门子PLC342-5 busf灯亮,请问如何查找故障原因?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

342-5 busf灯亮,请问如何查找故障原因?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    bus LED灯分为两种状态:
    若为常亮,肯定是硬件连接有问题,请检查电缆和插头。
    若为闪烁,则为从站和主站通信,或者说是两通信伙伴间的通信有问题。首先也需要确保外部连接及屏蔽接地等符合规范。剩下的可能是程序的问题。可以通过cp 345-2自带的诊断功能来判断,此外也可以通过fc1/2的诊断信息。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    342-5 busf灯亮主要有两方面:
    1、网络连接有问题或终端电阻设置不正确。
    2、缺少网络组态或网络组态参数不恰当。