西门子PLC342-5 busf灯亮,请问如何查找故障原因? 西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400 342-5 busf灯亮,请问如何查找故障原因? 2个回复 plc学习 bus LED灯分为两种状态: 若为常亮,肯定是硬件连接有问题,请检查电缆和插头。 若为闪烁,则为从站和主站通信,或者说是两通信伙伴间的通信有问题。首先也需要确保外部连接及屏蔽接地等符合规范。剩下的可能是程序的问题。可以通过cp 345-2自带的诊断功能来判断,此外也可以通过fc1/2的诊断信息。 2年前 0条评论 我来评论 plc电工爱好者 342-5 busf灯亮主要有两方面: 1、网络连接有问题或终端电阻设置不正确。 2、缺少网络组态或网络组态参数不恰当。 看看故障诊断信息后逐项排查。 2年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案