怎样读取和调用SM331端口的数据?怎样让MP370调用?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

程序里怎样读取和调用SM331端口的数据?怎样让MP370调用?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    在对SM331完成硬件组态后,相应的通道就会有一个对应的逻辑地址,即PIW XXX.右键该模块,选Monitor/Modify就可以看到.
     直接用MOV指令就可以,例如:MOV   PIW256,MD0 这样就可以把数字送到MD0了。
     一般这些数据需要转换成工程中我们想要的单位,可以使用FC105来完成。
     触摸屏一般都是通过一个变量来连接PLC内部的地址的,例如建立VAR1,其地址选择MD0 。这样就可以显示出转换后的数值了。

  • plc学习
    plc学习

    首先你要知道你的sm331的硬件组态地址和通道数,比如piw256、piw258、piw260、piw262。你可以直接:
    L PIW256
    T MW20
    你mp370上的标签地址就可以设为:MW20
    不过一般你的piw进来的数据需要转换成你需要的,可以通过fc105