请问FB41直接在OB块里直接调用吗?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

请问FB41直接在OB块里直接调用吗,我大概用14个PID,信号输入,能不能不整定直接输入呢

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、由于程序扫描时间的影响,PID一般不在普通OB中调用,直接在循环中断OB中调用,保证PID的输入、输出是等时间隔。
     2、最好是整定,不整定也可以,但一定要量值相同,比如PV用过程值的整数值(PIW256),SV也要用相同类型的整数(0~27648)

  • plc学习
    plc学习

    1.可以在OB块中调用,也可以在FB,FC块中调用,看你需要!
    2.信号输入可以直接输入,假如你的信号输入是PV ,那你的SV也要一致!