西门子PLC以太网最远传送距离是多少?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

现场调试cp443通过以太网和触摸屏连接,短距离可以连接,但装上操作台后就连接不上了(线路没问题,距离大概在120米左右),请问是距离太长的问题吗?
还有WINCC的情况也是这样,距离比屏还近.也连接不上。

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    网络配置必须遵守以下条件:

    二个(光通信)模块之间的纤维光缆最大长度:3000米,多模光纤
    二个模块OSM ITP 62-LD模块之间的纤维光缆的最大长度:26km,单模光纤
    二个模块之间或站之间ITP电缆的最大长度:100m
    TP软线的最大长度:10m;与RJ45引出插座和FC TP电缆(快装双绞电缆)一起使用,最大长度为100m

    如果您使用的是TP软线(超5类),最大长度为10m

  • plc学习
    plc学习

    我怀疑一般是连接资源受限造成的。
    将CPU属性中COMMUNICATION中PG、OP的默认设置1增加为2或3。