DP/PA Coupler如何在HW Config里组态

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

Step 7的HW Config的设备列表里没有DP/PA Coupler只有DP/PA LINK,如果只用Coupler如何组态?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    只用DP/PA couper 不用组态,直接把仪表组态到DP网上就可以了,只是要把DP网的波特率组态为45.45

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    先组态PROFIBUS主站和并建立PROFIBUS网络、设置网络属性,然后在PROFIBUS DP下ADDITIONAL FIELD DEVICES/GATEWAY/DP DP COUPLER下可以选择组态DP DP COUPLER,包括站地址等,关键要组态输入输出字节,输入和输出的字节要一致。

    我用的S7  5.1版本的可以组态,估计V5.2  V5.3  V5.4就更没问题了.