S7-300模拟量编程问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

1,我采集4-20mA信号,对应值为0-27648,请问我怎么把它转为工程量(比如0-10mg/L)?看到有的朋友说用FC105,请问哪位朋友详细地说明一下,谢谢.
2.模拟量输出,要求输出4-20mA,控制变频器,请哪位高手详细讲一下上位机给出的0-50Hz的整数如何输出到变频器,谢谢了!

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.举个例子
           CALL  "SCALE"
            IN     :=PIW100                        //你的模拟采集地址
            HI_LIM :=1.000000e+001    //上限对应10mg
            LO_LIM :=0.000000e+000   //下限对应0mg
            BIPOLAR:=FALSE                 //这个为false,
            RET_VAL:=MW20                  //返回值,主要看有没有错误
            OUT    :=MD30                        //你转换后的输出值

    2.也可以用fc106来控制,注意变频器接4-20ma信号,而且最大频率为50hz
    CALL  "UNSCALE"
    IN     :=MD10                                  //你上位机给的频率,浮点数
    HI_LIM :=5.000000e+001          //最高频率
    LO_LIM :=0.000000e+000          //最低频率
    BIPOLAR:=FALSE                        //flase
    RET_VAL:=MW20                         //返回值
    OUT    :=PQW200                          //模拟量输出,接变频器

    如果你上位机给的是整数,要转成浮点数,比如转后送给MD10

  • plc学习
    plc学习

    1.1、FC105
    SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:

    OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM

    常数K1和K2根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置。

    BIPOLAR:假定输入整型值介于 7648与27648之间,因此K1 = -7648.0,K2 = +27648.0

    UNIPOLAR:假定输入整型值介于0和27648之间,因此K1 = 0.0,K2 = +27648.0

    如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。

    通过设置LO_LIM > HI_LIM可获得反向标定。使用反向转换时,输出值将随输入值的增加而减小。

    FC105参数

    参数      说明      数据类型      存储区      描述
    EN      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      使能输入端,信号状态为1时激活该功能。
    ENO      输出      BOOL      I、Q、M、D、L      如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。
    IN      输入      INT      I、Q、M、D、L、P、常数      欲转换为以工程单位表示的实型值的输入值。
    HI_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的上限值。
    LO_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的下限值。
    BIPOLAR      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      信号状态为1表示输入值为双极性。信号状态0表示输入值为单极性。
    OUT      输出      REAL      I、Q、M、D、L、P      转换的结果。
    RET_VAL      输出      WORD      I、Q、M、D、L、P      如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见"错误信息"。
    错误信息

    如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008。
    2.FC106

    UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。
    UNSCALE功能使用以下等式:

    OUT = [ ((IN-O_LIM)/(HI_LIM-O_LIM)) * (K2-1) ] + K1

    ,并根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置常数K1和K2。

    BIPOLAR:假定输出整型值介于 ?7648和27648之间,因此,K1 = -7648.0,K2 = +27648.0

    UNIPOLAR:假定输出整型值介于0和27648之间,因此,K1 = 0.0,K2 = +27648.0

    如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。

    FC106参数

    IN      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      欲转换为整型值的输入值。
    HI_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的上限。
    LO_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的下限。
    BIPOLAR      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      信号状态1表示输入值为双极。信号状态0表示输入值为单极。
    OUT      输出      INT      I、Q、M、D、L、P      转换结果。
    2.可以用fc106来控制,注意变频器接4-20ma信号,而且最大频率为50hz
    OUT    :=md30                         //转换成0~50HZ之间的值
    然后进行运算:(27648*MD30)/50.0   然后将所得结果取整后送PQW输出到变频器