控制室到现场PLC用光纤通信,硬件如何配置?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

现场有两台S7300PLC,控制室是研华工控机,WINCC组态,客户要求从控制室到现场PLC用光纤通信,硬件如何配置?请指教!谢谢!

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    光纤只是一种传输介质,不限制你选择什么通讯类型和协议。
     1、可以选择使用集成带光纤接口的模板和光纤:300上配CP342-5 FO,上位机配CP5614FO;加交换机组成网络。
     2、可以选择OLM模块将电气信号和光纤传输连接起来:300上集成PROFIBUS接口或CP上集成PROFIBUS接口、300用PROFIBUS和OLM连接,OLM接光纤走到上位机,上位机可以用带光纤接口的CP也可以通过OLM转成PROFIBUS电信号。

    可以通过比较成本来决定使用哪种方案

  • plc学习
    plc学习

    MPI:
    西门子不提供MPI的光纤通信模块。

    Profibus:
    1. PC 机上需要安装CP 5611;
    2. OLM  光纤链路模块;
    3. Profibus 电缆以及连接头
    根据现场情况,即通信距离选择单模或多模。

    Ethernet:
    交换机,如scalance X 204-2 带两对光纤接口,4个RJ45接口,具体看您现场情况如距离或带宽(百兆或千兆)选择不同型号的交换机;