可否将以模拟量输入模块中的所有通道组态为电流测量吗?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

可否将以模拟量输入模块中的所有通道组态为电流测量吗?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    根据模块的不同而不同,不是所有的模拟量输入模块都可以这样组态.
    西门子网站有选型手册,根据手册选择合适的模块.
    若所选的模块支持电流输入,可以将所有通道都组态成电流测量.
    参考参考模块手册,在STEP7中实际组态一下就比较清楚了.

  • plc学习
    plc学习

    s7-200的EM231/235可以,不需要组态,取决于接线方式。
    S7-300的331-7KF02可以,取决于组态。具体某个模块能否定义为电流测量,要看模块的具体型号。只要模块的通道支持电流测量,就可通过组态将其定义为电流模式。