CP343-1的SF、BF、RUN、STOP灯全亮是什么问题?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

请教各位:
CP343-1的SF、BF、RUN、STOP灯全亮是什么问题?
刚上电7分钟后出现此情况,试了3次全这样,
把这块CP343-1与另一套PLC的CP343-1互换,
另一套PLC故障,这套没问题,两套PLC完全一样。

请问是不是CP343-1坏掉了?多谢

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    CP343-1的SF、BF、RUN、STOP是全闪吧?如果是这样,表示模块故障或系统错误。
    如果重复不断的出现,表示该模块损坏,建议找分销商更换产品。
    在CP343-1(343-1EX21)使用了C-Plug卡了吗?如果使用了,拔下来。在试试。估计你没有使用。
    如果可以进行连接的话,可以进行复位操作。

  • plc学习
    plc学习

    上面的说的都非常清楚,最好的办法是看诊断信息,可是有没有可能是最基本的硬件出现问题了呢?譬如说更换一下模版的安装位置,还有总线连接器试试?你用有源总线底板了吗?