西门子PLC S7-400分布式I/O站故障,请各位大狭帮忙看看怎么解决?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

模块诊断缓冲区的信息如下:
Event 120 of 120: Event ID 16# 39C4
Distributed I/Os: station failure
Address of the affected DP slave: station number: 3
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2046
Log. base address of the DP master: 2047
用的是S7400 CPU 416-2DP  接了两块扩展机架,连了9个profibus DP 从站(4台6RA70直流调速装置,两台6SE70变频器,三个绝对编码器),OB86也下载了,传输速率设的是500K,这个系统调试好已经用了半年了,就是最近几天DP从站(6RA70直流调速装置,两台6SE70变频器)老是瞬间断,隔了几分钟又好了,请各位帮忙分析一下

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    丢3#从站的原因主要有:PROFIBUS硬件连接问题;干扰问题;从站电源不稳;通讯距离问题等。建议:
    1、首先检查硬件连接:PROFIBUS电缆、连接器、终端电阻、甚至可以交换从站实验是否是从站接口或从站本身故障原因。
    2、检查3#从站供电电源是否不稳定?
    3、通讯距离理论上可达1200米,但是主要以实地环境为准,可以将该从站换到距离较近的从站上试验实验;或给3#从站加个中继器
    4、不能单下OB86,OB82、OB87、OB122等一起下载看看,不过最好找到问题所在

  • plc学习
    plc学习

    从诊断缓冲区的信息来看是通讯失败,检查一下相关的接头、连线和电气上的线连接有没有接触不良、生锈、老化。还有Profibus接头的通讯电阻有没有失效。之前是好的,如果相关的程序没有改动的话,只能从硬件上检查了!