PLC控制变频器的同步问题怎么解决?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

有一条8公里的皮带,在头部、中部、尾部各设一个驱动站,中部为主站,其他为远程分站。头部带三个变频电机,中部带两个变频电机,尾部一个变频电机。那么,在启动过程或运行过程中,我在PLC程序如何保证这六台变频器的同步?仅仅给他们相同的频率行不行?如果不行,如何做电机扭矩、功率的平衡分配?在程序中如何实现?

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、想控制精度就用伺服控制。
     2、PLC+变频器控制精度要差一些。
     中间PLC做DP主站;头、尾PLC做从站,分别带变频器,如果电机减速比相同可以通过控制变频器实现速度调节,但要有速度反馈。
     如果不外加速度反馈,需要各PLC读出变频器的频率,送到主站比较,并发出同一速度值,修改速度值时采用DP同步模式。

  • plc学习
    plc学习

    就皮带同步,只要各处皮带的线速度是匹配的即可。如果各处驱动的连接是刚性的,则可以通过设定某处变频为主,其他各变频为从,实现速度的跟踪同步。

  • plc学习
    plc学习

    问题不是很复杂。只要安装编码器,让它们维持恒速就可以。如果想达到完美状态就很难了,我不知道你这个传送带是传送什么的?如果传送货物,货物之间的重量和距离是等分的吗?如果把这些因素都考虑进去,那你的变频器和电机就需要不停的调整。所以,我想你应该把这个问题做简单处理就可以了。