西门子PLC S7-300与HITECH触摸屏的通讯问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我现在用一块S7315-2DP的PLC与HITECH的触摸屏配合使用,按照HITECH的使用说明做了一条485通讯电缆,使用PLC的MPI口,总是连接失败.求教各位高人!

1个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    HITECH PWS和S7-300 MPI端口通信:
    电缆:14-3;15-8
    设置:1)使用ADP对屏的通信进行组态:
    PLC恻波特率设置为19200,PLC站号,8-even-1;
    PWS侧选择所使用com1或者com2,屏的站号最好小于 PLC站号。如PLC地址=2,PWS地址=1
    2)使用STEP7设置PLC的MPI口:站号2,波特率19200,下载硬件组态。