CP340连接多个通讯口?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我的PLC是s7400H ,CP340连接了皮带保护的编码器控制器,现场还有电子皮带秤(ASCII协议)有通讯口需要连,能不能再连?如何连?

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    现场实际有人这么用过!,但是在H系统中是未经正式测试的一种应用。所以建议使用CP341。如果你想用一个CP340连接两个或两个以上的设备是需要RS485接口的CP340或341的。因为RS232C接口不是总线形式的,只能一对一!两个模块都支持ASICC通信。485 通信一般为两线制。

  • plc学习
    plc学习

    可以。ASCII另加CP340即可。
    CP340提供RS23C和RS485/422接口,订货号不同。