连接中断 总线受到干扰,不能跟PLC通信

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

本菜鸟调式一台设备用的是S7315-2DP-CPU,通过PROFBUS总线控制14台变频器,触摸屏是TP-270,问题是当我把触屏接到DP总线上时,屏上出现一条息信"连接中断 总线受到干扰,不能跟PLC通信.但是单独连到PLC的MPI就行,不知怎么回事.(DP电缆是屏蔽线接地相当的好).

3个回复

  • plc学习
    plc学习

    1、用1FB口连网络
    2、TP270背面开关设置1FB口的连接类型:MPI时1、2、3、4全OFF,DP时根据有无RTS分为(1)4脚有RTS时1、2、3为0FF,4为ON;(2)9脚有RTS时2、3、4为0FF,1为ON;(3)无RTS时全OFF
    3、组态要正确:地址不要冲突,波特率要和网络一致等

  • plc学习
    plc学习

    可以把DP总线的波特率设低,不要用默认的1.5M,哪个要求电缆接地很好及电缆长度很短.
    你的MPI通讯波特率才19.2KB不到哦,不行你把DP的波特率也改为19.2KB肯定也行.DP通讯比MPI快的多一般500KB是没问题的.

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    干扰问题。首先,要考虑电源的干扰,变频器如未加进线电抗器和出线电抗器,就会造成对电网的干扰。然后,系统24VDC 参考电位,即所有的M是否等电位。再有,屏蔽线接地与电器保护地是否分开了。还有PROFIBUS总线走线应避开动力电缆。以上如果做好了,TP270肯定能连上。