如何用STEP7对间歇式活性污泥法进行编程及梯形图?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

如何用STEP7对间歇式活性污泥法进行编程及梯形图,请赐教!!!

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    还是请高手们指点赐教,要用STEP7编制梯形图。具体参数如下:

    技术参数:
    处理水量:2—6L/h   初沉淀:停留时间2—5小时   混合调节池停留时间4—12小时
    SBR停留时间:4—14小时

    控制系统选型要求:
    序号     测点名称         位号           信号类型              备注

    1      进水管电磁阀       K101      DO(0,1状态信号)   PLC选开关量输出模块

    2   处理净水排放电磁阀    K103     DO(0,1状态信号)   PLC选开关量输出模块

    3   SBR处理槽液体排放电磁阀 K102  DO(0,1状态信号)   PLC选开关量输出模块

    4   搅拌电机启/停控制     M101     DO(0,1状态信号)   PLC选开关量输出模块

    5旋涡充气增氧泵启/停控制  M102     DO(0,1状态信号)  PLC选开关量输出模块

    6 输水泵启/停控制         M103     DO(0,1状态信号)   PLC选开关量输出模块

    7搅拌电机运行反馈信号    MF101   DI(0,1状态信号)   PLC选开关量输入模块

    8 旋涡充气增氧运行反馈信号 MF102  DI(0,1状态信号)  PLC选开关量输入模块

    9输水泵运行反馈信号      MF103    DI(0,1状态信号)  PLC选开关量输入模块

    10 进水流量检测           F101      4-20mA两线制       PLC选模拟量输入模块
    (测量范围16—160L/h)
    为远传式玻璃转子流量计

    11 暴气气体流量计       F102    4-20mA两线制         PLC选模拟量输入模块
    (测量范围250—2500L/h)
    检测仪表为远传式玻璃转子流量计

    12 搅拌电机速度变频调解        VVVF101   0-10VDC   PLC选模拟量输出模块

    实现的功能:
    各种电磁阀,搅拌机及泵类的手动启/停控制;打开K103阀且启动M102泵开始暴气,达到设定时间2小时后停止暴气,关闭气阀;搅拌电机M101为变频调速方式控制,过程为PLC的AO输出0—10VDC信号控制变频的频率输出;在模拟量的处理环节上只需做工程量化即可。

    问题补充:SBR处理工艺:

    序批式活性污泥法或间隙式活性污泥法,简称为SBR工艺,是近十几年来活性污泥处理系统中较为引人注目的一种废水处理工艺,按字面的解释就是按程序、一批一批地生化处理污水。

    SBR是现行的活性污泥法的一个变型,它的反应机制以及污染物质的去除机制和传统活性污泥法基本相同,仅运行操作不一样。

    SBR操作模式由进水、反应、沉淀、出水和待机等5个基本过程组成。从污水流入开始到待机时间结束算做一个周期。在一个周期内,一切过程都在一个设有曝气或搅拌装置的反应池内依次进行,这种操作周期周而复始地反复进行,以达到不断进行污水处理的目的。

    进水工序:进水工序是反应池接纳污水的过程。

    反应工序:当废水注入达到预定容积后,进行曝气或搅拌,以达到反应目的(去除BOD、硝化、脱氮脱磷)。

    沉淀工序:停止曝气和搅拌,活性污泥绒粒进行重力沉淀和上清液分离。

    排水工序:排出活性污泥沉淀后的上清液,作为处理后的出水,一直排放到最低水位。反应池底部沉降的活性污泥大部分作为下个处理周期的回流污泥使用,过剩的剩余污泥引出排放。

    待机工序:沉淀之后到下个周期开始的期间。
    十分感谢大家的指教,上回怪我没把问题写详细,这里道歉了!

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你这样的描述也太太太笼统了吧?做过污水处理的人都会知道,要想程序编的好首先是要对工艺熟悉,否则是无从下手的