PLC模块的L+与M短路怎么办?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

6ES7-331-7KF02-0AB0这个模块的L+与M被我不小心短路了,是这样的PLC模块的端子已经接到开关电源的24VDC上了,所以短路后开关电源就直接费掉了,今天还没能检查PLC会不会坏,要是坏了能换或是保修吗?维修的费用大概是多少呢,如果坏了的话就坏了好几个了!

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    记住以后给模块配电要注意,不要把模块电源跟CPU用一个开关电源,还有尤其输入模块,牵涉到给公共线配电,所以要注意分开配,输入输出用个电源,CPU和通讯模块等什么的用一个电源,那样效果会好点

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、CPU和模块L+供电时最好需要根据电流大小增加保险(熔断器),起到一定的保护作用
    2、测量L+和M间的阻值,是否正常
    3、L+和M间的阻值,正常的话重新加24V看模块能否使用,否则只能更换模块或返修,不过维修费也不底。