西门子400PLC和6RA70通讯该怎么设置?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我用时S7-400和6RA70通讯,要求总线断后,6RA70能正常工作,该如何设置?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    你可以设计切换功能。
    当PLC与6RA70的总线通讯中断后,系统判断出通讯故障,然后切换为PLC——6RA70的端子控制模式。当然,这样做的话你需要在PLC程序里设计好。同时,6RA70中也要相应设计些逻辑功能,需要用到自由模块(S00选件)功能。