请问高压泵变频器恒压控制压力用梯形图怎么控制 ?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我是刚学西门子300PLC的,请问高压泵变频器恒压控制压力在设定直0.8MP用梯形图怎么控制
如果不用PID来控制会受损那样随动控制频繁的启停电机会不?
用pid怎么编?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    用PID,再用西门子变频器,西门子有专门的功能块,调用就可以.变频器接线可以看说明书.
    不用PID,可以弄个压力变送器,低于压力启动,高于压力停止,变频器设置最低频率稍微大点(比如10HZ),就不会频繁启动了.

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    可以用专用的PID模块例如Fm455或是用s7-300的系统功能块例如sfb41 如果需要我有sfb41的软件包