请问各位西门子PLCS7300具体型号是6ES7315—2AG10—OABO的程序已经下载,
我想知道不通过通讯电缆,直接用CPU上的RUN键能清除CPU里边的程序吗(也就是恢复到出厂设置).?如果能该怎么做?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    可以手动对MMC卡格式化,不过需有耐心,多进行几次。

    具体操作方法如下:

    将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP 再迅速按回到MRES位置,此时,STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP 灯常亮,格式化完成。

    注意:一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。这种情况是在CPU的STOP 灯慢速闪烁时使用,是一种被动的格式化,在正常使用的情况下无法用MRES格式化MMC卡。(摘自西门子资料)

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    MMC 卡是无法用复位键清除的。 只能在线的删除或用siemens的PG 或 SIEMENS prommer  删除。
    楼上说的手动格式化只能是STOP 灯出现慢闪时才能被动格式化成功。如果STOP 灯常亮,这种方法是无效的。