CP343-1怎么跟上位机通讯?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我的通讯模块是343-1.V1.1     组态时设置了IP地址,组态下进PLC,PLC运行正常,343-1运行灯也亮,TX那灯也过一秒左右正常闪烁,没有任何故障,通讯网线是直连型的,中间加了个路游器,网线插在路游器主进口,跟电脑连的插的那网线插在路游器的另外的接口,电脑上本地连接也设置了IP地址和子网,但是本地连接有发送一直收不到数据,就是没通上,这是怎么回事呢?请高手们指点一下......谢谢了...在现场很急

3个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    线路的问题吧,拿个笔记本电脑检验一下,直联343-1,看能不能ping通,直联监控机电脑,看能不能PING通。另外用中继的话,343-1与其联接线不应该是直联线,当然现在好多设备都能自动调整线序。另外不要插在一号口,都插在别的口上,个人认为是网线没做好的原因

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    路由器是没有什么设置的,上电就运行,不过你的保证路由器确实是好的,最好用已经实验过好的路由器就可以啦.
    IP通讯最直接的办法是同在一个局欲网通讯,即连在这个这个网络的所有IP应该只有最后的哪个数字不同如IP192.168.90.X,子网掩码都一样. 所有IP只有哪个X不能一样.
    这样的设置除非硬件和线路有问题,电脑间IP通讯肯定没问题,如果你不知道硬件组太是否有问题,你可以在PC/PG设置里面用TCP/IP与PLC的CP343卡通讯,用STEP7扫描是否有可访问站点?,如果能发现CPU,说明通讯正常,设置也正常.

  • plc学习
    plc学习

    如果你只是1块343-1和一台计算机间的通信的话,建议你直接采用集连线连接比较方便,还可以节约一个路由.集连线的做法也很简单,只要把网线的一头按标准A类接法,另一头用B类接法即可.
    通常排除这类的故障有几个方面需要注意:
    1)确定好PLC,计算机的通讯参数无误,并能正常工作.
    2)检查所有网线的好坏.确定网线一定能正常通信.
    3)再用PING命令测试各通信的连接情况.
    4)如果需要路由,设置好路由参数,同时PLC和计算机的网关应按要求设置好.