变频器S120参数问题

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

我想通过S7300 cpu313c-2Dp集成的输出点来直接给变频器S120的输入点一个高低电平信号。当我置位cpu的输出点的时候(s Q24.0),该点指示灯亮,但是跟S120那端却没有反应(我把S120的输入点1连接到参数P840上面),在Starter在线窗口发现该参数并没有被置1阿?
这是怎么回事?

3个回复

  • plc学习
    plc学习

    这个不通的因素比较多,主要是
    1)先查硬件线路是否正确。
    2)再检查S120内部参数设置的是否正确

  • plc学习
    plc学习

    先检查端口接线是否正确。并不是直接相连就OK啦。
    再检查S120的参数设置是否正确,是不是输入通道选择了从端子输入。
    仔细检查一下相关参数。

  • plc学习
    plc学习

    1、首先检查S120输入端子1上24V电压是否和Q24.0对应正确。
    2、主要检查你的参数设置,选择使能信号的参数和变频器其他参数要设置正确才行。