“integration time”参数是做滤波用用吗?

西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-300/400

大家好,
现场有一个西门子ET200站,站上面有一块7KF02模板,接现场“称重信号”。由于称重变送器是自己供电(不需要7KF02模板供电),故,将模板用四线制接法。转换块放置在“C”上,通道分别为2-3、4-5、6-7、8-9、12-13、14-15、16-17、18-19,将信号的负端连接在一起,再与M连。即3-5-7-9-13-15-17-19-(10-11)-20(M),系统上电后,能够读出称重信号。

 但是,信号不稳定,忽上忽下的。振动幅度大概为10-15%。称重传感器离模板很近,大概只有几米,干扰概率较小,将传送信号过来的屏蔽电缆屏蔽层接“地”,无效果。从端子去掉外部信号,拿标准信号发生器从端子发标准电流信号,在4MA时候不跳,但向上加大的时候,信号依然是跳动的,没规律的跳动。目前,系统已经投产,不能随便更换模块和下载组态,我想,如果西门子模拟量模块可能有滤波控制,刚才找了下,发现在7KF02的硬件配置的INPUT 选项中有个“integration time”参数似乎就是滤波用,时间选择为2.5ms、16.6ms、20ms、100ms,请问,这个选项是做滤波吗?
如是,选择以上哪个时间滤波效果强?
谢谢,西门子前辈!盼复!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    ***关于积分时间/干扰抑制时间的选择
    这个要从模数转换的原理来看了。7KF02使用的应该是积分型模数转换。
    从电路上来讲,在模数转换的输入端即采用了一个积分器。因而积分型AD转换有一很重要的优点是可以抑制高频干扰或固定频率的干扰。
    如何来抑制固定频率的干扰,就是设置积分时间。积分时间需要采用所要抑制的干扰(如工频干扰 50Hz,60Hz)的整数倍。7KF02里:
    设置的干扰抑制频率      积分时间
    400Hz                                2.5ms =1× 1/400
    60                                       16.6=1×1/60
    50                                        20=1×1/50
    10                                        100=1×1/10
    具体需要设置为那个积分时间,要看现场存在的固定频率干扰是什么。比如一般都会选择工频干扰 50Hz 或 60Hz。

    ***** 关于滤波
    7KF02不带有滤波功能。只有一些模块,ms热电阻模块有smoothing功能,也就是滤波功能。如果称重传感器反应较为灵敏,称重值不稳定,可以考虑自己在程序中做一个滤波程序。网上有很多软件滤波算法可参考。

    *****模板操作
    1.屏蔽电缆需接地;
    2.楼主的接线方式可行,以消除共模干扰;
    3.对于同一通道组中未使用的通道,需和使用的测量通道相连

     

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你把短接线去掉,看看效果,integration time是积分时间。