西门子Smartline700 开机后无法进入传送程序界面,为什么? 西门子plc 发布于 1年前 分类:S7-200 SMART Smartline700 开机后无法进入传送程序界面,为什么?本来是新品,做个一次OS更新,然后就进不了了…… 1个回复 plc学习 看下你软件winccflexible是不是最新版SP3的,后期出来的smart700需要SP3才能正常使用。确定软件最新后,用Prosave以引导方式强制做一次OS更新:1,触摸屏断电,2,PROSAVE上点“更新OS” 3,给触摸屏上电 进行OS更新 1年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案