如何让CP343-1能配置以太网?

西门子plc 发布于 5个月前 分类:S7-300/400

我配置一一个机架,采用S7-300,用CP343-1作为以太网通讯,但在硬件配置完后,CPC343-1不出现网络轨道,ip地址均设置完成,想选择插入profinet io系统,但是灰色,无法选择,请问如何解决,谢谢!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    只有使用支持PN IO协议的CP模板材支持PN IO通讯。
    比如:6GK7 343-1GX21-0XE0; 6GK7 343-1EX21-0XE0
    支持以太网,只能说该模板具有了以太网接口,要想通过以太网通讯就必须使用相应的协议,例如:S7协议。
    对于PROFINET IO通讯来说,该模板一定要支持PN IO通讯,也就是可以作为IO控制器才可以。
    所以需要更换模板。

  • plc电工爱好者

    首先你要区分开工业以太网和Profinet,是不同的。尽管都是基于TCP/IP的网络架构,但是在机制上还是不同的,支持Profinet的产品一定支持IE,具体你可以参看相应的手册。
    CP343-1是毫无疑问支持以太网的通讯模块,但是你所提到的型号是不支持Profinet,最新的CP343-1 Advanced是支持Profinet的。
    没有网络轨迹,说明你没有插入相应的IE网络,你可以双击硬件组态CP343-1,然后New一条IE网络就可以了。仅供参考。