怎么更换PLC模拟输入模块?

西门子plc 发布于 3个月前 分类:S7-300/400

有一模拟输入模块6ES7  431-1KF10-0AB0需更换,请问各位更换时需要做哪些工作?

3个回复

  • plc学习
    plc学习

    如果是相同订货号的模板替换,由于6ES7  431-1KF10-0AB0 这块模板有量程卡的硬件设置,所以需要查看原有模板量程卡的位置(A,B,C,D)这是与实际所用传感器类型有关。S7400 支持热插拔,所以可以在CPU运行时更换,前提需要下载相应OB,如OB85)但建议在CPU STOP状态或断电条件下更换。其它没什么了,实际更换时可将前连接器摘下而不去掉已经接的线。

  • plc学习
    plc学习

    1,同型号模块更换,即插即用。
    2,不同型号模块替换需要改变硬件配置,可能还需要变更模块跳线或接线。

  • plc电工爱好者

    1\建议停电后,尤其模拟量的.
    2\停电前确保电源模块的备用电池有电,电池选择开关在正确位置,(不能放中间位置),保险期间可以备份程序.
    3\接电线的连接器可以取下来.
    4\模拟量的A,B,C,D和拆下的选择一样.选择不对报"SF"故障.