模拟量模块输出干扰怎么解决

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

我使用的是432-1HF00的8通道模拟量输出模板,输出4~20mA电流信号给8个数显表,之前用着没问题,今天突然8个数显表均不能正常显示,将其中一个输出信号线摘掉后,其他信号回归正常,信号线均屏蔽线且屏蔽接地。请问何故?怎么解决?谢谢大家不吝赐教。

2个回复

  • 西门子plc

    1,先检查432-1HF00输出4~20mA是否正确,方法是输出直接接SM431模块。
    2,若模板正确,将数显表拿到AO板近处测量,检查数显表。
    3,若模板、数显表均正确,则检查线缆是否超长(最长200m),是否屏蔽线,屏蔽接地好不好,线缆走线槽是否有干扰。

  • plc电工爱好者

    仪表供电问题