两个西门子S7-400用PROFIBUS如何通讯,不用加CP?

西门子plc 发布于 5个月前 分类:S7-300/400

两个400用PROFIBUS如何通讯,不用加CP?
采用S7连接也可以,有更好的办法吗

3个回复

  • 西门子plc
    西门子plc

    除了你说的外加CP卡实现DP或IE建立S7连接的通讯方式外,还有多种方式:
    两个400间采用DP通讯最简单的方法是一个作主站,另一个作智能从站,通过建立二者之间的输入输出接口区实现通讯。
    或者采用DP主从通讯方式,MS或DX方式进行通讯,配置通讯接口区,采用UNIT或ALL(需调用SFC14,SFC15进行数据打包和解包)方式。
    采用MPI的通讯方式:全局数据或无组态的通讯单边或双边通讯

    如果外加CP卡还可进行FDL主主通讯。
    建议参考《西门子工业网络通讯指南》

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    注意的是扩展DP的CP不能做从站,400CPU只能一个DP口可组态为从站。

  • 西门子plc
    西门子plc

    1.有集成DP口的话,可以组态成DP主从网络.
    2.如果没有集成的DP口,可以组态MPI组态全局数据通讯,或使基本S7通讯,如客户机和服务器方式.