西门子ET200S安全模块问题 西门子plc 发布于 2年前 分类:S7-300/400 6es7-138安全模块问题 我现在有一块安全模块出现报警,功能都不起作用,把它拔下来重新安装上,就正常了 1个回复 西门子plc 看来你是使用的ET200S 安全模块,当SIEMENS故障安全模块检测到一个故障,也许这是一个非常短暂的瞬时的错误,模块都会进入钝化状态,因为故障安全的作用就是在检测到不期望的状态时进入安全状态。可能如果你没有接触过SIL等级的原理时很难理解,可以简单理解为模板的自身检测功能检测到一个信号短路或短路时,即进入钝化状态,尽管这个信号马上回复或是误报错。但当你将模板重新拔插一下,系统将有一个初始化这个模板的动作,如没有错误而程序中对此点进行访问就会自动去钝。系统回复正常。 2年前 0条评论 我来评论 请 登录 或 注册 后回复 plc入门知识问答 所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案