为什么用数字万用表测量不到SM331模板测量电阻值的电流

西门子plc 发布于 4个月前 分类:S7-300/400

为什么用数字万用表测量不到SM331模板测量电阻值的电流

2个回复

  • 西门子plc

    几乎所有的S5/S7 模拟输入设备以多路切换方式工作,例如,所有的通道都轮流切换到一个AD转换器上。因此,流过被测电阻的电流时间很短。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取。

  • plc电工爱好者

    你想测的所谓电阻电流实际就是热电阻的温度转换值,331采用的是西格玛电桥方式,以前用指针式的万用表500型的有电桥测量功能可以直接连热电阻进行测试,不过现在好一些的数字万用表也是可以测试的,