每次开始监控SF灯出错

西门子plc 发布于 2个月前 分类:S7-300/400

CPU314C-2DP 做个小实验程序,下载完毕后一切正常,每次开始监控时SF灯开始量。为啥啊,故障监控在哪里啊?

2个回复

  • 西门子plc

    在管理器中用 “View→Online”打开在线窗口。查看是否有CPU
    显示诊断符号。
    4.8.2 模块信息在故障诊断中的应用
    1.打开模块信息窗口
    建立在线连接后,在管理器中选择要检查的站,执行菜单命令
    “PLC→Diagnostics/ Settings→Module Information”,显示该站中CPU
    模块的信息。诊断缓冲区(Diagnostic Buffer)标签页中,给出了CPU
    中发生的事件一览表。
    1.用快速视窗诊断故障
    管理器中选择要检查的站,用命令“PLC→Diagnostics/Settings→
    Hardware Diagnose”打开CPU 的硬件诊断快速视窗(Quick View),
    显示该站中的故障模块。用命令“Option→Customize”,在打开的对
    话框的“View”标签页中,应激活“诊断时显示快速视窗”。
    2.打开诊断视窗
    诊断视窗实际上就是在线的硬件组态窗口。在快速视窗中点击
    “Open Station Online”(在线打开站)按键,打开硬件组态的在线
    诊断视窗。
    在管理器中与PLC 建立在线连接。打开一个站的“Hardware”对
    象,可以打开诊断视窗。
    3.诊断视窗的信息功能
    诊断视窗显示整个站在线的组态。用命令“ PLC > Module
    Information”查看其模块状态。

  • plc电工爱好者

    这是一个集成数字和模拟量I/O的CPU,还具备2DP口,你检查一下相关接线是否都到位,还有程序中所涉及的变量是否正确.